主题:变频器上电几分钟自动没电没显示
点击:970 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
linjinchuan
有一台康沃 3.7KW 上电几分钟自动没电 ,电容换了 ,开关电源小板也替换过 主板也替换过 ,还是一样,
请教大师这种问题要从哪里查?风扇也拔了
15-07-15 20:01
1楼
编辑
引用
管理
sunjian5432
朋友你倒是检测一下啊,你不检测直接换的啊
15-08-17 15:25
2楼
编辑
引用
管理
381844729
有可能启动电阻坏了。第一次上电启动电阻给电容充电的同时因过流断路,所以你能看到有显示 过一会电容放完电就翘辫子了 。再后来你怎么送电都没显示 ,因为电阻已经断了。
15-08-19 17:33
3楼
编辑
引用
管理
linjinchuan
几分钟断电后 , 在重新接上电有能显示 过几分又没电 ,如此 启动电阻是没坏的
15-08-28 11:06
4楼
编辑
引用
管理
2435033972
我修过三肯机也有这种情况,最后确认是二极管低效所至。