主题:水泵抽井水,有时候会碰上地下水供不上,造成无水干麿,电机高温,吸扁井水管子,怎样才能解决
点击:11647 回复:32
10楼
编辑
引用
管理
老兔子
有专门的水位控制器,专用于水井抽水控制的。
15-07-13 20:43
11楼
编辑
引用
管理
mjinbao
感觉检测水流的设想,有道理。
15-07-14 06:25
12楼
编辑
引用
管理
想想看
1楼的方法简单实用,就是检测电机电流,抽干水了电机就空载,电流明显减小。现在已有电子式电机保护器(代替过载热继电器),除了过电流保护外还有欠电流保护功能。
15-07-14 07:15
13楼
编辑
引用
管理
坏男孩
检测电流
15-07-14 07:41
14楼
编辑
引用
管理
xilinxue
变频器设置PID断线动作,没水抽自然停。
15-07-14 08:01
15楼
编辑
引用
管理
启动绕组
1)出水口装个电接点压力表,出水压低于1公斤,直接停泵
2)在出水口装个水流开关
最后修改:
2015/7/14 10:07:44
15-07-14 10:02
16楼
编辑
引用
管理
nieyong_001
市场直接有卖的水位控制器带缺水保护的
15-07-14 10:21
17楼
编辑
引用
管理
honghaii
我跟8楼的意见一样电接点压力表装出水管,没压力就停机。
15-07-14 10:40
18楼
编辑
引用
管理
275645778
简单实用,这个方法不错。
15-07-14 11:52
19楼
编辑
引用
管理
lliu1978
在水泵出水口装水流监测装置!电流检测装置!如果水井不深的话加液位控制器也可以