主题:固态继电器引起三相不平衡,查不出原因请各位师傅帮忙看看~
点击:3160 回复:45
楼主
编辑
引用
管理
joysos
固态继电器负载接电热丝,电压为220V,固态不工作时测量R S T 和N 之间的电压均为240V,在正常范围内。当工作后第一个正常,后面两个有控制信号却无电流输出,检查发现 R S T 和N之间的电压由190v~350v来回漂浮。测量电热丝正常无短路、短路现象。更换固态后依然是这样的。不知道是哪里出现问题了。
15-07-08 10:25
1楼
编辑
引用
管理
0573许龙
电压要到240v,偏高了吧?
15-07-08 10:59
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
负载和固态继电器没问题,电源就有问题。
15-07-08 11:17
3楼
编辑
引用
管理
joysos
关掉总断路器量输入是正常的,只要一打开就不行~貌似问题在负载侧,都不知道往哪里查了 郁闷
15-07-08 11:24
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
单相试呢,情况如何(不知可否单相试);或者,看看N线等,有无接触不良现象。
15-07-08 11:34
5楼
编辑
引用
管理
cfg168
调换空气开关出线之后的三相电源火线的相序试试!怀疑断路器缺相或者空气开关的接触点不良!有备用的空气开关立马更换一个试试!
最后修改:
2015/7/8 11:47:23
15-07-08 11:46
6楼
编辑
引用
管理
szhenlong
一路一路试
15-07-08 12:07
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
首先确认输入,确保没有问题
然后再看看会不会有其他控制造成
所有继电器都有问题吗?
15-07-08 12:21
8楼
编辑
引用
管理
471590275
零线虚接了吧
15-07-08 13:11
9楼
编辑
引用
管理
joysos
单相试也是只有那几个固态的电压不正常。换新的固态还是一样
15-07-08 14:11