登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:换算题,都进来看看!
点击:1865 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
中控
有一水泥窑主传电机功率为250kw,额定电流为462A,现选择施耐德ATV71 400KW变频器,连续输出电流为780A,当变频器的模拟量输出AO反馈电机电流至DCS时,DCS的最大量程应设置为多少的?
15-07-03 12:47
1楼
编辑
引用
管理
启动绕组
变频器中电流最大量程是多大DCS就是多大了了。对应
15-07-03 13:05
2楼
编辑
引用
管理
329345277
两边量程肯定要一样啊
15-07-03 13:25
3楼
编辑
引用
管理
453414193
量程对应就好了吧!
15-07-03 22:57
4楼
编辑
引用
管理
caozhihong328
像这样的功率,一般变频输出模拟量电流值时,AO输出10V或20mA对应的应该是1000A
15-07-18 16:48
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这要看施耐德的变频器对电流的规格化是如何设置的。一般是按照电机的额定电流等于100%,超出部分,属于过载(大于100%),折算到输出AO,如果是0-20mA,就对应实际使用的最大电机过载倍数来定。或者按4楼提示的办法设置,也不错,比较容易读取,无需换算,直接读数值即可。
15-07-19 10:32
工控新闻
台达发布薄型运动控制器+刀片型IO,开启运动控制新篇章
库卡入选国家级绿色工厂 | 当“智造”引擎注入“绿色”基因
Vision China 2026(上海)展商名单及展位图公布!
前海搭台 西门子赋能 助力中国企业高质量出海
1—2月份国民经济开局良好 工业生产加快装备制造业支撑有力
山东国际装备制造业博览会3月14日盛大启幕
海克斯康以精准测量赋能广型模具攀登智造高峰
aReady.COM conga-SMX95 加速产品上市进程并拓展应用潜力
更多新闻资讯