30楼
编辑
引用
管理
辉少
你柜子用了几年啦?应该是电容膨胀老化造成短路起火。我上个月换啦10个都是发涨啦,发涨就要换要不容量低了功率因素也补不上。
15-07-03 00:16
31楼
编辑
引用
管理
wuyang750
买个热成像仪 巡检时候照一照 及时排除异常升温部位
15-07-03 12:21
32楼
编辑
引用
管理
etdssdabb
重做,主要温度过,漏液,澎涨引起。警钟时刻长呜。
15-07-03 15:36
33楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
国产的电容没有几个过关的,再就是那个保险就是个麻烦的地线!
15-07-03 16:03
34楼
编辑
引用
管理
sh19781210
烧得惨哟,LZ说说原因撒,让我们也提高警惕~
15-07-03 16:40
35楼
编辑
引用
管理
laozhou4
电容器过压;电容器内部短路;熔断器烧爆后引起相间短路。
15-07-03 17:36
36楼
编辑
引用
管理
yjk2289
发现电容有鼓肚.漏油.等异常现象就要及时更换。做到勤巡视.勤检查。要不然......哈哈。你懂的 。 我们就发生了两次。
15-07-03 17:38
37楼
编辑
引用
管理
岸上鱼
烧成这样还能查处什么原因起的火吗?
15-07-03 17:38
38楼
编辑
引用
管理
坏男孩
应该是接线松动了
15-07-03 21:35
39楼
编辑
引用
管理
1531214350
多年前我们也是这样,惨烈。
15-07-04 16:57