富士FRN系列变频器有时上电啪啪响几下?!但之后检查电路板元件无明显烧坏的器件,下次上电有时能正常运行,怎么回事!?
15-06-29 22:29
1楼
编辑
引用
管理
329345277
会不会有内部细微的啥短路
15-06-29 22:45
2楼
编辑
引用
管理
前途迷茫
引用
329345277
在 2015/6/29 22:45:36 发言
【内容省略】
之前有烧过整流模块。
15-06-30 07:41
3楼
编辑
引用
管理
453414193
是多大功率的变频器,是不是有地方接触不好!
15-06-30 08:03
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
是接触器吗
15-06-30 09:38
5楼
编辑
引用
管理
前途迷茫
引用
凤凰息梧桐
在 2015/6/30 9:38:55 发言
【内容省略】
确实是接触器的声音,我太敏感了
15-06-30 13:24