主题:ABB800机器 37KW通电显示PPCCLINK,5210通讯故障怎样解决,已换小板,

点击:3294 回复:4

更换通信小板还是不行,检查变频排线无问题,这样该如何解决。
15-06-28 18:24
我们也有一个,,送修了
15-06-28 21:12
光纤线呢?还有主板的通讯口,可能供电有问题也会。
15-06-29 09:20
5V异常也会出现
15-06-30 08:55
放了2天,把小板上回去居然好了
15-07-01 14:47