主题:台达DEP-32ES

点击:943 回复:10

 用PLC控制集尘机自动下料,有手动和自动选择,当面板旋钮打到自动位时,PLC能运行一段时间,然后就自动停止没有输出。电源重启一下或者面板旋钮转到手动,PLC又正常使用。
 请问这是什么原因,PLC坏了要更换吗
最后修改:2015/6/25 11:45:47
15-06-25 11:44
呵呵;可能是程序设计的原因;
15-06-25 12:12
监控下plc看程序
15-06-25 12:21
连接电脑 监控程序看看就知道了
15-06-25 13:24
我也是一位刚学者,我觉得可能是在程序的后面没有加上清除程序,比如zrst m0 m5 或者rst m0,希望对你有帮助
15-06-25 16:21
程序用了多久了?监控下看看,是不是里面设置什么了
15-06-25 17:38
觉得应该是保护引起的,硬体方面重点检查传感器,开关等与X输入有关的点;软体方面检查数据设置(HMI)是否合理。
15-06-25 19:08
你所说的自动停止后打手动plc又正常是什么意思。
15-06-26 00:33
是不是程序有问题呀
15-06-26 08:15
谢谢各位朋友的回复,到时请个工程师检查一下