主题:机柜布线问题求助
点击:1392 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
wssmzh123
plc 的4-20ma的信号线可以和24v的电源线布在同一个线槽里吗,是否有干扰。用的是普通导线,没有屏蔽层。如果由于线槽布局和空间所限,一定要布在一起,该如何解决。
15-06-24 19:07
1楼
编辑
引用
管理
243604901
我认为不会有什么问题、我们的机器都是这样的
15-06-24 19:16
2楼
编辑
引用
管理
329345277
我们一直这么用的,没发现啥大问题
15-06-24 19:44
3楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
一般是可以布在一起的,主要是动力线不能与信号线混合布
15-06-24 20:02
4楼
编辑
引用
管理
471590275
没问题啊 ,,就怕交流
15-06-24 20:04
5楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
没试过,最好分开,有干扰的话很难办
15-06-24 20:09
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
这个信号线和24v的电源线布在同一个线槽里应试没什么问题的。
15-06-24 20:13
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这两种我们没有分开‘
西门子的系统实际运行没问题
15-06-24 21:13
8楼
编辑
引用
管理
lwf821017
可以用,要用屏蔽线。在恒压供水控制上用过。
15-06-24 21:15
9楼
编辑
引用
管理
hdsr178
如果电源线传输的是直流电,就可以与信号线平行敷设;
但如果电源线传输的是交流电,则应将信号线与之分隔!
15-06-24 21:45