plc 的4-20ma的信号线可以和24v的电源线布在同一个线槽里吗,是否有干扰。用的是普通导线,没有屏蔽层。如果由于线槽布局和空间所限,一定要布在一起,该如何解决。
15-06-24 19:07
我认为不会有什么问题、我们的机器都是这样的
15-06-24 19:16
我们一直这么用的,没发现啥大问题
15-06-24 19:44
一般是可以布在一起的,主要是动力线不能与信号线混合布
15-06-24 20:02
没问题啊  ,,就怕交流
15-06-24 20:04
没试过,最好分开,有干扰的话很难办
15-06-24 20:09
这个信号线和24v的电源线布在同一个线槽里应试没什么问题的。
15-06-24 20:13
这两种我们没有分开‘
西门子的系统实际运行没问题
15-06-24 21:13
可以用,要用屏蔽线。在恒压供水控制上用过。
15-06-24 21:15
如果电源线传输的是直流电,就可以与信号线平行敷设;
但如果电源线传输的是交流电,则应将信号线与之分隔!