主题:问题求助,流水线的逻辑控制,希望大神帮忙解疑,不胜感激
点击:1207 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
172645774
有DC24V电源一个,三菱FR-E520变频器一台,光线感应器一个,三相断路器一个,LJQX-13F继电器两个,一个旋钮开关,一个启动开关,三相220v电机一台,怎么实现当旋钮开关闭合后再按启动开关,电机正转,当感应器感应到物品时电机停,本人菜鸟,希望各位学长不辞吝教,感谢万分,最好是能用语言描述控制线路的工作过程!
15-06-23 16:28
1楼
编辑
引用
管理
7583124
先尝试这做下流程图,照你的描述应该不难
15-06-23 16:39
2楼
编辑
引用
管理
osp321
是这样子吗?
我不清楚变频是不是三相220V进,也不清楚KA是不是24V的。
旋钮闭合,按下启动按钮,KA1接通,KA1常开点闭合,自保持。电机正转。
光电感应时,KA2动作,常闭断开,KA1失电,电机停止。
最后修改:
2015/6/23 16:56:21
15-06-23 16:53
3楼
编辑
引用
管理
172645774
非常感谢
15-06-23 17:07
4楼
编辑
引用
管理
1989460116
二楼好样的
????
15-06-23 20:38
5楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
用三线控制输入,两个继电器都省了。
15-06-23 20:50
6楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
哎,这些东西还是看下基础知识,自己试着搞定吧,
15-06-23 21:08
7楼
编辑
引用
管理
航天电子
师傅请问你用什么画图软件?
15-07-05 17:47
8楼
编辑
引用
管理
osp321
引用
航天电子
在 2015/7/5 17:47:38 发言
【内容省略】
CAD啊
15-07-06 14:44
9楼
编辑
引用
管理
672499069
对啊,利用变频器三线控制可以省略两个继电器。