主题:求助康沃G5 -11G 变频器模块坏了,拆下模块后上530直流,开机报Err15.--大师指点
点击:1878 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
bbc7758
康沃G5 -11G 变频器模块坏了,拆下模块后上530直流,开机报Err15.--大师指点
15-06-22 15:36
1楼
编辑
引用
管理
453414193
请说明Err15的解释!
15-06-22 16:51
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
IPM故障 1输出短路或接地,2模块损坏, 必须要装模块。
15-06-22 17:01
3楼
编辑
引用
管理
lsg1971
驱动是A316吗,上臂还是下臂
15-06-22 17:36
4楼
编辑
引用
管理
muwu
看具体情况屏蔽相关报警才能运行的呀!
15-06-22 20:02
5楼
编辑
引用
管理
lf2039952
模块和驱动光耦用的都是新款,光耦要比A316更先进,模块要400多块,还不如省点劲,买台二手都不到1000元。
15-06-22 21:48
6楼
编辑
引用
管理
kazefsh
应该要短接uvw对各自的触发端的负端,给电流检测芯片供电用
15-06-23 00:31
7楼
编辑
引用
管理
453414193
上个图片看看!
15-06-23 08:16
8楼
编辑
引用
管理
1264812649
康沃G5能先进到哪里去?上图看看
15-06-23 08:35
9楼
编辑
引用
管理
sunjian5432
拆下模块不采取措施不报警才怪
15-06-23 08:59