登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:伟创ac60显示err3

点击:3309 回复:3

一台伟创ac6030kw变频器主板开关电源坏,修复后上电面板显示err3,查霍尔元件正常,请教如何检修,谢谢
15-06-20 08:39
师傅给看下伟创ac60开关变压器型号,我这一台变压器烧了,型号看不清楚。
15-06-20 10:40
赠人玫瑰,手有余香,你给我看型号,我给你排故障。你到底是看还是不看!哇呀呀呀呀呀呀呀呀~~~~~~~~~~~~~~
15-06-20 17:51
霍儿坏的比例大一些,直接扒掉上电是否正常。
然后霍尔经过一级运放。运放输出电压是否为零(不运行。用毫V档)。
最后就是主控板了。
15-06-20 21:33