四方E350变频器报fu88故障,请教各位老师怎么处理?
最后修改:2015/6/16 8:31:23
15-06-15 22:29
代码对应的报警信息是什么,没有说明书吗?
15-06-15 23:23
报警代码是什么意思呀
15-06-16 08:26
是什么意思呀
15-06-17 09:14
FU88是厂家设定,一般是不按期还款厂家未解除设定,到一定时间后出现此代码,需厂家处理。需调整参数F6.14、F6.17、FC.3等
最后修改:2015/6/17 9:56:33
15-06-17 09:52
恢复出厂设置可以不!
15-06-17 10:27
不可以,需厂家计算后输入才能解开
15-06-17 10:46
厂家也是这样说的,但是现在己经找不到买卖双方了。各位老师有沒有办法解密?