登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:还是变频器报警F002

点击:1823 回复:22

 西门子变频器有三台,都是在同一电源下,有时候会同时报警F002,后来我在电源册加了输入电抗器,已经半个月不报警了,昨天又报警了,实在是搞不清楚什么情况了,请教大家该怎么弄好啊
15-06-12 09:19
电容容量不足了吧,西门子电容容量偏小
15-06-12 09:36
看一下r0026母线电压多少?
15-06-12 10:18
3台都要看吗
15-06-12 12:05
3台都是这个报警啊
15-06-12 12:05
通过数据才能分析,26的值与实测母线电压比较。
15-06-12 12:55
三台也不是一直报警,每天都会报警,但是时间不固定,是查看平时26的值吗
15-06-12 13:54
对呀,监控3台变频器的r0026显示值。看看有多少?F002是直流母线电压高故障。但是,如果三台变频器受到干扰,也会误报这个故障。
15-06-12 14:02
刚才去看了下,有一台变频器在运行状态下还会现实R0910,而其他两台却没有,我看了下R0026,3台都是557V,是不是太高了?我设置的是400V,应该是太高了引起的报警,但是电压我用万用表量差不多也是400V啊,为什么其他两台不报警呢
,我这三台变频器是控制三台电动机,然后电动机带动减速箱
最后修改:2015/6/12 14:49:35
15-06-12 14:42
400V是交流电压,r0026=557是母线直流电压,不高。
15-06-12 16:30

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯