登录
首页 PLC论坛 台达PLC
回帖 发帖
正文

主题:台达PLC想不透的问题,求分析

点击:769 回复:7

用WPLsoft2.2写的SFC图,在LAD-0里面写入程序,退出,编译以后,再进入LAD-0里面的程序不见了,编译出错,仔细排查发现,刚刚写在LAD-0里面的程序跑到编号为20的条件转移里面去了.
类似的写入的程序产分弄丢的情况也出现过.
附件 QQ图片20150612084900.jpg
15-06-12 08:53
我从来不用SFC,监视不方便
15-06-12 08:55
敢问兄台做步进动作的时候用什么样的方式来编程呢?直接用梯形图吗?
刚好相反,用SFC图唯一感觉就是监控的时候比较方便直观.表情
附件 QQ图片20150612090520.jpg
15-06-12 09:06
错了,每次都要切换来切换去,我人懒
15-06-12 09:09
或者,换一个版本的编程软件试试。
对SFC基本不了解;
可能开始时接触的是梯形图,我觉得用梯形图灵活些。
15-06-13 07:40
我也不用SFC
15-06-13 08:02
我用三菱最初用了一段时间SFC,后来完全弃之不用,就是个人感觉特别不方便监视
15-06-13 20:51
SFC监视需要占用2个窗口,字符小,不喜欢就弃之不用了
15-06-13 20:52

工控新闻