登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器总是故障停机,请高手帮忙分析下原因

点击:4906 回复:13

一台90KW电机,额定电流166A,使用的是英威腾变频器,最近总是故障停机,故障原因是“逆变器过热”,我经过调取故障时的参数发现,故障时频率接近50HZ,但是电流却有220多,为了不耽误生产,把上限频率设为45,运行一段时间后正常,经过观察,45HZ时电流已经达到额定电流了,变频器处在高频状态运行时通过参数查看到温度上升很快,运行时间若长一些的话很快就达到80度左右(85度停机),而在低速运行时温度却不高(50多度),这两天气温高,即使又另外增加了降温风扇也无济于事,还是频繁停机,哪位师傅帮忙分析下到底是什么原因造成这种故障,快烦死了,不胜感激。PS;变频器是新的,风扇完好,内部比较干净。
15-06-11 20:34
是不是负载太重。
15-06-11 20:52
变频器功率是不是配小了啊 ,,你电机160KW,你不会就配160的变频器吧
 看错了  ,90KW
最后修改:2015/6/11 21:50:04
15-06-11 21:20
说了是90KW的
15-06-11 21:49
还有散热器是不是堵了 ,,前段时间白杨树开花,,很容易堵啊
15-06-11 21:51
电机90KW,变频器90KW似乎小了点,特别是电机长时间满负荷工作。如果是工作在矢量模式,你可以改为V/F模式观察一下,另外降低载频也能降低温升,只不过电机噪音会增大,具体需要现场调试才能找出原因。
15-06-11 23:22
逆变器过热,无非以下几个原因,1是风道堵塞,2是风扇故障,3是风扇电源故障,4是温度传感器或检测电路故障。
不知道你电机额定电流设置多少,道理上超过1.05倍左右就会自动降频限流,而再额定电流及以下运行正常情况是不应该报过热故障,除非出现上述4点情况。还有如果长时间220A运行,应该会报过负荷故障,建议恢复默认设置,键盘开机观察,同时检测机械部件和工艺负荷。
15-06-12 07:29
这个电机控制的是风机泵类负载吗?如果是,那是负载不合适了。你完全可以吧变频器的运行频率降下来(45Hz),让电流保持在电机额定电流状态即可。
15-06-12 14:09
220A的电流,三相平衡,90KW的电机带的负荷太重了,电机也会热,设计有问题。
15-06-12 16:22
你这个肯定是重载应用,我们一般重载情况,75kw就用90的变频器了
15-06-12 18:00

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯