登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:一个问题引出的英威腾变频和台达变频器区别
点击:3674 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
673236237
给客户收卷机加了一个旧台达变频器 可以运行但是偶尔出现phl报警 给客户换了一个断路器 问题照常 电缆是客户刚换的没考虑 直接换了一个新的英威腾变频器 直接出现SP1报警 最后才认真测量了一下电缆通断确认是电缆有一根断了的问题 功率11千瓦 电缆六平方
15-06-11 17:02
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
都知道换断路器了也不随便量下电压?
15-06-11 17:30
2楼
编辑
引用
管理
1989460116
你的钳表呢?
15-06-11 18:11
3楼
编辑
引用
管理
wuyang750
有的变频器确实没有缺相保护
15-06-11 18:31
4楼
编辑
引用
管理
1920395409
电工这行就要仔细分析,善于思考。
15-06-11 19:19
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是进线缺相?还是出线缺相呢?没看明白。
15-06-11 19:42
6楼
编辑
引用
管理
gk_0
缺相报警很平常的功能啊
15-06-11 19:47
7楼
编辑
引用
管理
wang4370
这个可是有些不该犯的错误了。
15-06-11 20:57
8楼
编辑
引用
管理
lenyan13
缺相报警不是什么大不了的,一般欠压都体现了
15-06-13 18:30
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
缺相,需要仔细查找,否则烧的很大
15-06-13 20:41
上一页