登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:S7-200 SMART PLC的脉冲输出Q0.0,Q0.1,Q0.2的电压等级是多少?
点击:4419 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
812986945
S7-200 SMART PLC的脉冲输出Q0.0,Q0.1,Q0.2的电压等级是多少?是5V还是24V,求助!
15-06-11 09:26
1楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
那要看你在公共端接的多少伏的电压了。
15-06-11 09:40
2楼
编辑
引用
管理
haoren8881
楼上回答很准确
15-06-11 11:25
3楼
编辑
引用
管理
812986945
接5V可以么?
15-06-11 14:23
4楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
它内部就是继电器输出的,就是一个常开接点,如果是晶体管的要接24V.
15-06-11 15:22
5楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
手册上是24V吧。
15-06-11 15:35
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;晶体管型的取决于你在L+ M上接入的电压是多少;
DC20~28V都可以正常工作;
15-06-11 16:35
7楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
既然是脉冲输出,那肯定是晶体管的,L、M接的是24V,我相信也没有人会去弄个20V或者25V的电源接上,因此,脉冲输出电压等级是24V!
15-06-11 18:39
8楼
编辑
引用
管理
liuhai1112
注意,smart的脉冲输出不是0、1、2,而是0、1、3,接24V,控制日系伺服要加2K电阻
15-06-12 11:40
9楼
编辑
引用
管理
812986945
确实是0,1,3,一下没注意。多谢各位大神!
15-06-12 14:44