登录
首页
运动控制
台达伺服
回帖
发帖
正文
主题:台达伺服空载调试
点击:3299 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
845090586
具体怎么操作?
15-06-11 17:28
11楼
编辑
引用
管理
574182676
上电后 你转转轴 看转的动吗?
15-06-11 17:32
12楼
编辑
引用
管理
845090586
上电后 手动可以转动轴。
15-06-11 17:42
13楼
编辑
引用
管理
huangyan10
没使能?
15-06-11 17:42
14楼
编辑
引用
管理
845090586
想补充一下,我单独断开编码器的接线端子,提示有报警,但是单独断开uvw接线端子却没报警,上电依旧显示00000,请问问题在哪?
15-06-11 17:47
15楼
编辑
引用
管理
574182676
把P2-10改成1
15-06-12 12:38
16楼
编辑
引用
管理
845090586
问题解决了,太感谢你了!想问问这是什么原理?
15-06-16 08:58
17楼
编辑
引用
管理
guodong-ohl
15-06-16 15:48
上一页
上一页
工控新闻
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
汇辰自动化 Profinet 方案发布会将启幕 国产自主可控 PLC 赋能华南工业
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
AI领军人物Vasi Philomin加盟西门子,进一步加速工业AI创新
西门子关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
工业大模型应用进入广泛探索阶段,多方入局进入“百家争鸣”时代
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
曝特斯拉暂停人形机器人生产,修改设计
更多新闻资讯