主题:第一次搞,不明白
点击:733 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
szhenlong
一台富士frn3.7g11s-4c变频器,面板操作,不管带不带负荷一按运行就显示er6操作错误,什么原因?第一次接触富士。
15-06-09 14:40
1楼
编辑
引用
管理
fujifa
ER6 运行动作错误。
你可以使用H03复位你的变频器参数,然后再试试看。
15-06-09 14:53
2楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
操作不正确。
15-06-09 14:59
3楼
编辑
引用
管理
fireray
恢复出厂值,重新来
15-06-09 16:38
4楼
编辑
引用
管理
szhenlong
谢谢1#.2#.3#楼,x1设置为急停,必须与CM短接,跟国产多数品牌逻辑相反。
15-06-09 19:38