主题:遇到一个说是按钮坏的
点击:2571 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
转身祭喧哗
人家说是急停按钮坏了让我换个。一看远远不止啊。不该接这活的,捅娄子了,载大发了。然后就关机断电,在开机复位,然后都没用的。直接汇报上面了。前辈来了,查半天没反应。搞不好。上图求前辈分析。求大神指导。
15-06-07 23:53
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
明显是Z轴方向超出软限位了,手动把Z轴往下移,或者直接更改Z轴软限位参数值
15-06-08 07:41
2楼
编辑
引用
管理
919355607
把Z轴数据改小点就行了
15-06-08 07:57
3楼
编辑
引用
管理
达神探
真菜。。。。
15-06-08 12:34
4楼
编辑
引用
管理
wenquan753
楼主有看提示吗??
估计慌神了吧!
15-06-08 12:45
5楼
编辑
引用
管理
1053370790
这个好弄,把系统说明书找来看看处理。
15-06-08 13:12
6楼
编辑
引用
管理
hwl123
1.手动Z轴负方向移动;2.改大Z轴正方向软限位数值。
最后修改:
2015/6/8 13:32:13
15-06-08 13:31
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
重新校准原点即可
15-06-08 14:15
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
15-06-08 17:06
9楼
编辑
引用
管理
cfg168
电气控制系统的问题只要跟工艺扯上,有的你搞,而且还是你不熟悉的数控系统。
行家有时候只需动手按几个按键调机即可,问题是,我们懂得按什么按键?系统要是设置了设定菜单的进入密码,上哪里去找谁挖密码出来?