主题:松下A4伺服驱动设置

点击:494 回复:3

我驱动设置的是速度模式,中惯量1kw的。每次停机的时候特停造成机械冲击,可否调节哪个参数使其惯性停机,谢谢
15-06-05 19:34
刚性参数试试
15-06-06 08:35
加减速时间  PR58  PR59  PR5A
15-06-06 11:48
有疑问,加 ,工控系统讨论 52251766
15-06-06 21:34