登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:高手请进,看看我的程式中是什么地方出了错.

点击:1388 回复:1

CALL  "SCALE"              //call fc105 手动电阻调节模拟量输入
      IN     :=EW100
      HI_LIM :=1.000000e+002
      LO_LIM :=0.000000e+000
      BIPOLAR:=M0.0
      RET_VAL:=MW150
      OUT    :=MD110
////////////////////////////////////////
     CALL  "SCALE"       //call fc105 自动模拟量输入
      IN     :=EW102
      HI_LIM :=1.000000e+002
      LO_LIM :=0.000000e+000
      BIPOLAR:=M0.0
      RET_VAL:=MW152
      OUT    :=MD114
///////////////////////////////////
     CALL  "CONT_C" , DB41
      COM_RST :=M0.0
      MAN_ON  :=E4.3
      PVPER_ON:=M0.0
      P_SEL   :=M0.1
      I_SEL   :=M0.1
      INT_HOLD:=M0.0
      I_ITL_ON:=M0.0
      D_SEL   :=M0.1
      CYCLE   :=T#1S
      SP_INT  :=MD110
      PV_IN   :=MD114
      PV_PER  :=EW102
      MAN     :=0.000000e+000
      GAIN    :=2.000000e+000
      TI      :=T#20S
      TD      :=T#1S
      TM_LAG  :=T#1S
      DEADB_W :=0.000000e+000
      LMN_HLM :=1.000000e+002
      LMN_LLM :=0.000000e+000
      PV_FAC  :=1.000000e+000
      PV_OFF  :=0.000000e+000
      LMN_FAC :=1.000000e+000
      LMN_OFF :=3.000000e+000
      I_ITLVAL:=0.000000e+000
      DISV    :=0.000000e+000
      LMN     :=MD118
      LMN_PER :=MW154
      QLMN_HLM:=A0.6
      QLMN_LLM:=A0.7
      LMN_P   :=MD122
      LMN_I   :=MD126
      LMN_D   :=MD130
      PV      :=MD134
      ER      :=MD138
问题是,输入值怎么总是4V左右,我想得到10V的输出.问题可能出在PV PER的输入量上.由于我用的模拟块是PHOENIX的块,所以可能不能正确转换,请高手指点一下.谢了.表情
05-05-27 18:58
自已顶一下.请大家帮忙呀.
05-05-29 22:53