主题:台达PLC停电保持寄存器无法停电保持
点击:9157 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
sanlizml
各位,现在PLC怎么设置所有寄存器都是停电不保持,连系统默认的停电保持寄存器都不能停电保持,不知怎么回事,PLC是EH2,旧设备上拆下的。下图编程软件,设置页面的文字:参数必须先被下载此项功能才会有效。怎么理解?要怎么设置和下载呢?
最后修改:
2015/5/31 16:28:23
15-05-31 16:27
1楼
编辑
引用
管理
lenyan13
没用过,估计是程序先下载进去才能设置?
15-05-31 17:53
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个型号的PLC有没有电池?会不会是旧的,电池不行了?
15-05-31 18:03
3楼
编辑
引用
管理
mjinbao
必须先下载,会不会是说先要写入到PLC。
15-05-31 18:59
4楼
编辑
引用
管理
zhmd1232003
应该电池没电啦,或者没有正常输入程序啊!
15-05-31 20:36
5楼
编辑
引用
管理
gk_0
超级电容坏了吧
15-05-31 21:03
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
EH系列是有锂电池的;
15-06-01 09:09
7楼
编辑
引用
管理
naibozhou
应该是电池问题,PLC要换电池了!
15-06-06 15:14
8楼
编辑
引用
管理
wuyang750
下载程序时在 停电保持范围 那里打勾,如果还不行有可能是楼上说的电池没电
15-06-06 19:44
9楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
旧玩意,没电了
15-06-06 20:20