登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:变频器滤波电容问题

点击:3554 回复:27

一台75KW国产机,修好带小负载正常送回试机,运行到几HZ上不去,电机会转,无任何报警提示。监控直流母线电压发现运行后比运行前低了100V左右,输入三相的电压正常有400V。拆下6个大滤波电容,发现外观完整无异,电容表测量容值还略高于额定值(正反向相同),6个的特性都几乎一致,现有个疑问了:电压高了容值有没有可能变低,与低电压测出的有严重偏差? 一个电容好的近200元,要命的6个,不敢随便买。
15-05-31 06:17
也要注意充电继电器的。
15-05-31 06:45
现象不像是电容器有问题,应该检查逆变器模块是否有短路或漏电的问题,开通后,把直流母线拽下来了,另外,预充电继电器如果没有旁路,也会出现此问题。像1楼所说。
15-05-31 09:27
看起动电阻是否发热?整流电路是否有问题?
15-05-31 09:43
3楼说的试试
15-05-31 11:05
这么大的主电容一般没有明显的漏液鼓包应该不会有问题吧,还真没有好的办法判断电容的容量,有专业的仪器貌似是给电容打压之后可以测出实际容量值,但我没有搞过,楼主是高手,还是静下来看看主回路吧,不可操之过急啊,期待好消息表情
15-05-31 13:51
来向宇丰大侠学习的!我以前修过一台3.7的汇川变频器,开十次机有三四次就在几赫兹慢转上不去不报警,后来搞清楚了是过流降频保护。供参考!呵呵。
15-05-31 21:21
有人说电容可以测VI曲线看好坏,有专门的测试仪,而容量只是电容的一个指标。
还说电容属必坏元件,只是时间问题而已,5-8年后损坏率果断上升。
预充电继电器如果没有旁路,能否把直流母线电压拉下来100V?如果是这样,那充电电容该不会有问题了吧?
逆变器模块如果有短路或漏电,那这么大的压降,发热会是什么情况?
很久没有动过烙铁了,借这个问题做做脑力运动,说的不对请勿怪。
15-05-31 22:54
楼主是高手,好简单的问题,不会是在考我们吧?
15-05-31 23:10
驱动电阻,对驱动电路进行单次脉冲,观察输出波形的延时。
15-06-01 01:02

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯