10楼
编辑
引用
管理
wang4370
个人认为工业设备真的没有必要用漏保,得不偿失。
15-05-31 21:22
11楼
编辑
引用
管理
471590275
跳了就扣钱,,你看谁还用
15-05-31 21:35
12楼
编辑
引用
管理
wuyang750
公司制造的全部控制柜从来不用漏电
15-06-01 19:14
13楼
编辑
引用
管理
乡下火车
从来不用漏保.怕事多.
15-06-01 19:59
14楼
编辑
引用
管理
1522615606
没用漏保。
15-06-01 20:20
15楼
编辑
引用
管理
华星电仪
单相移动手持式设备多的地方还是要用漏保,电机电路不要带漏保,有变频器的不要用漏保
15-06-02 08:17
16楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是坏了。
15-06-02 09:04
17楼
编辑
引用
管理
wei1025205
工业中单相电我见到的用漏电保护的比较少
15-06-02 10:12
18楼
编辑
引用
管理
秀空
新建厂问题不大,旧厂真的麻烦。
15-06-02 12:11
19楼
编辑
引用
管理
275645778
用漏保就对电器和线路要求要规范,不然容易出现一些莫名奇妙的故障
15-06-02 18:42