登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:说说以前星三角启动遇到的问题

点击:2829 回复:47

负载功率太大,启动方式改变为自藕变压器启动保险一点。
15-05-30 17:21

引用 sxwsyc[/i] 在 13楼[i]2015/5/30 9:56:28 发言【内容省略】

   之所以给分,是因为作出了分析,并给出了一种可能的原因,对遇到的现象作出了解释;
   在故障处理中,事前的分析、或工作完毕后的分析总结,是很重要的。
   我不能判别是对还是错,所以在11楼说明了,还可以就该现象发表意见。
   不排除有这样的情况:遇到某一故障现象,当时作出了“合理”的分析,并根据该分析而作出了正确的处理;一段时间抑或几年之后,却发现,当时的分析存在欠缺或不准确之处,虽然当时的处理是可以的。但是,正是因为当时作出了分析思考,才为后来的正确结论打下了基础。
15-05-30 18:31
原来DW开关是多少A的?
15-05-30 20:02

引用 wenquan753 在 2015/5/30 20:02:44 发言【内容省略】

我也有这个问题,楼主换过之后是200A的,那换之前呢?不觉得小吗?
15-05-30 20:48
不是200A,是2000A
15-05-30 22:01
这下烧了电机都不一定跳了。
15-05-31 04:55
强烈表示伤感!这样90KW电机用2000A的空气开关!估计连电机线短路了都不会跳闸!表情保守的说400A的空气开关足足有余了!
15-05-31 06:32

引用 qlin 在 2015/5/30 18:31:59 发言【内容省略】

领教了,原来你是这么当版主的
15-05-31 08:09
只要Y形接法能转动起来就能用,如果Y形接法根本没动,肯定达不到降压降流起动的目的
15-05-31 08:35
有的人,Y接法方向可能是反的都不知道,效果适得其反
15-05-31 08:38

上一页 下一页