主题:PLC输出点灯不亮,怎么从输入点下手排除故障?

点击:7159 回复:32

如果从外围查,不去看程序,根据工艺流程,你就研究下这个点的相关的逻辑输入点是否ON/OF,就可以大体判断了。如果看程序,就先从这个点的线圈,往回倒着查。。。。
15-05-29 11:12
在程序上查是最方便的
15-05-29 15:38
如果是程序没问题那就是硬件有问题,试改一下输出点看看!
15-05-29 16:26
应该是扩展模块上的点吧,好好看程序查出地址在监控分析
15-05-29 22:53
晒梯形图出来,坛子里肯定有高手能看出来。
15-05-30 08:46
,就是个简单问题
15-05-30 09:15
看图纸和工作流程。先在程序找到输出点,反向推倒
15-05-30 10:32
?
附件 QQ截图20150530120638.jpg
Y133是由多个条件满足之后给Y134一个运行信号(Y133其实就个接触器,Y134是给变频器运行信号),现场我不知道 FX2N-16EYR Y3对应梯形图中的Y133
15-05-30 12:32
可以改点啊
15-05-30 12:32
附件 QQ截图20150530131222.jpg
15-05-30 13:13