主题:关于西门子modbus通信协议的理解
点击:3901 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
你好00000
有学到新知识了
15-05-29 08:58
11楼
编辑
引用
管理
805709808
VB2000是指针,指的就是VW2000
15-05-29 12:08
12楼
编辑
引用
管理
1486668372
楼主这是要做什么啊?
第一段 是将VW2000写入40001中
第二段是初始化地址3的从站。将40001数据写进了VW2000中。 VW2000就是40001中存放数据的指针。
就是将主站VW2000写进从站3#的VW2000中。
主站的VW2000不一定和从站的接收地址一致啊。
15-05-29 13:40
13楼
编辑
引用
管理
liangmaoxian
在学。懵懵懂懂
15-05-29 22:21
14楼
编辑
引用
管理
liangmaoxian
今天又问了下同学,说的是40001及其后面的1表示的是40001这个字,它决定从站的vb2000这个地址的长度,意思是把主站的vb2000里面预存的数据写入从站的vb2000,和vb2001里;假如是用40002的话就是存入从站的vb2002,vb2003里,以此类推。不知此说法是否正确?
15-05-29 22:49
15楼
编辑
引用
管理
1486668372
就是这样啊 这个例子就是写到vw2000
40001是VB2000 VB2001
最后修改:
2015/6/5 15:39:53
15-06-05 15:38