主题:TD350E光耦的屏蔽方法 求咸工,毛工请进
点击:1981 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
caozhihong328
TD350E光耦屏蔽方法谁知道,现在单板过程中上电报过流,台达伺服A2-4523-L,谢谢!!!
15-05-27 13:02
1楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
[size=4]
曹工,你好。
你测试一下3脚的电位,报警是被拉低了。 所以接个4.7-10k的上拉电阻试试。
或者 ,把3脚断开。
有问题再联系。
咸老师比较忙,在培训呢。只好我先来了。哈哈
[/size]
最后修改:
2015/5/27 20:09:57
15-05-27 20:08
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
14脚对地短接,屏蔽igbt饱和压降检测。
15-05-27 23:46
3楼
编辑
引用
管理
caozhihong328
谢谢毛工!
15-05-28 13:33
4楼
编辑
引用
管理
caozhihong328
引用
kazefsh
在 2015/5/27 23:46:50 发言
【内容省略】
昨天发完求助在网上找了个TD350E光耦的资料看了一下,后把8脚的地和14脚的管压检测短接后保护被屏蔽,今天看到你你的回复,非常感谢前辈的指导,以后还望多多指教!谢谢
15-05-28 13:37