主要是做低压成套设备,但是门店上没有三相380V电源,只有用380V/220V控制变压器反过来用,变成两相380V,请问是否可以用小功率比如7.5KW 380V变频器通入两相380V电源到R,T ,UVW输出三相380V电源供试验用,主要实验带指示灯和接触器。
15-05-26 20:59
指示灯和接触器用得着三相电吗?
15-05-26 21:10
这个咸工有帖子专门论述的,不需再验证了。搜搜看吧!
15-05-26 21:11
带指示灯和接触器,哈哈,楼主真是有钱任性.
15-05-26 21:21
变频器,输入为单相,输出为三相,小功率的可以,大功率的不行。7.5kW这是一个临界点,可以试一试。不过变频器输出做三相电源用,还是要接一个变压器为好。自耦变也行。否则,不是完全的正弦波。
15-05-26 21:40

引用 wang4370 在 2015/5/26 21:10:39 发言【内容省略】

配电柜是三相,三个相分开运用于接触器,指示灯这些
15-05-26 23:06
谢谢
15-05-26 23:06
同意楼上的用变频。不过品牌就不说了,原因大家都知道。
15-05-27 05:50
想带的话可以,把7.5KW的变频里面的电容在机器外面加上几个,这样的话,输出电流大点也可以顶一会,不然你前面的220变380要用多大功率的变压器啊!
15-05-28 13:58