登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:变频器欠压故障
点击:1170 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
kdrjl
报欠压故障,可以把电源侧接一个升压的自耦变,等高峰过去,再撤下来,或者就带着它。输入电压高点就高点。
15-05-28 19:05
11楼
编辑
引用
管理
397376935
电压低会影响用电器最好还是解决电源电压。
15-06-01 16:53
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
电压低故障,对于变频器而言,不能屏蔽。是需要保护的。但是电压低故障的保护阈值,应该是可以修改的。这个找到厂家,由制造商来解决为好。
15-06-01 17:13
13楼
编辑
引用
管理
乡下火车
能不能取消不是重要问题,主要还是要吧电压提高.否则还是会对电器设备带来伤害.
15-06-01 20:16
14楼
编辑
引用
管理
wei1025205
欠压这是变频器保护功能,你还给取消了?
15-06-02 15:51
15楼
编辑
引用
管理
光
取消了 像楼住这样的情况 一年得用几台变频器呢 不能装个稳压装制吗
15-06-02 16:09
16楼
编辑
引用
管理
dj2001_7
我建议还是别用变频器了。。。
15-06-02 17:04
17楼
编辑
引用
管理
275645778
现在变频器输入电压是多少?可以把电源变压器调高一个档看看