主题:切断电源的继电器用什么好呢
点击:1003 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
matlac
240W的直流电源输出24VDC,使用什么样的继电器切断这种大电流好呢?
普通的继电器中转个信号还可以,用于控制电源输出的导通不太够用吧???
最后修改:
2015/5/26 18:22:27
15-05-26 17:44
1楼
编辑
引用
管理
eyujiedianqi
用直流接触器。
15-05-26 18:06
2楼
编辑
引用
管理
471590275
想用什么用什么
15-05-26 18:52
3楼
编辑
引用
管理
fireray
固态继电器,
15-05-26 19:44
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有30A的继电器,用这个足够大的吧;
15-05-26 19:50
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
如果是我
我会选择固态继电器
15-05-26 21:32
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
非要在直流闭合-断开吗?考虑交流侧的电流是否能小些呢?比如,交流变压器的原边侧或开关电源的交流输入侧,因为电压高,所以电流就很小了。
15-05-26 21:36
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
240W,24V,电流不就是10安培吗?还大电流,最多只能算中电流,用一个接触器式的中间继电器即可。
15-05-27 00:02
8楼
编辑
引用
管理
ccdcgzg
你是不是还有别的要求啊?就是10A的电流……只要差不多的都可以啊!!
15-05-27 05:34
9楼
编辑
引用
管理
1989460116
控制什么,10A普通的都可认。
15-05-27 05:55