登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:两台丹佛斯2800,不能外部控制和调速

点击:2143 回复:14

以前一直好好用的丹佛斯2800,没人动过参数,整流桥坏了后,修好就不能外部控制和外部调速。说明书上说出厂值就是外部调速和外部控制,但是现在都不能启动和调速,12-27短接,12-18启动,50 53 55调速。
关键是两台机器出现同样的现象
最后修改:2015/5/22 10:18:56
15-05-21 17:23
   这很明显了。
15-05-21 18:31
恢复出厂值后,端子启动,再按一下面板的启动键,试一下。
15-05-21 18:40
是不是短接的不对啊!
15-05-22 07:26
2800你是怎么初始化的,是用LCP还是三键。短接应该是12-27
15-05-22 09:13
不好意思是12-27,笔误写错了
15-05-22 10:15
笔误,写错了,是27
15-05-22 10:16
按面板启动有效,但是没有频率
15-05-22 10:16
3按键同时按住的
15-05-22 10:17
短接对了,12-27
15-05-22 10:18

上一页下一页