主题:森岛7.5KW变频器电源板故障

点击:1313 回复:10

据说直接冒火,看这烧得挺严重的,初步测了整流逆变没问题,就是搞不懂充电继电器怎么会烧成这样。请教各位老师,维修的话,应该怎么逐步检修,更换,检测。
附件 QQ图片20150521130329.jpg
附件 QQ图片20150521130339.jpg
15-05-21 13:05
启动电阻没有烧,继电器电压正常,继电器质量就有问题。
15-05-21 13:26
质量问题,清理线路板,换继电器会有奇迹。
15-05-21 13:31
这继电器都碳化了。表情
15-05-21 13:43
继电器烧了,充电电阻正常,这个应该是继电器质量问题,这个比较好修,直接换继电器好,把碳化的部分处理好应该就没什么问题了,如果有熔断也要看看,目测没有
15-05-21 14:05
继电器触点才质有问题
15-05-21 14:18
换继电器同时应查一下驱动电路和模块,控制板上的光耦(有一个好像崩开了)和熏黑的那几个件也关注一下。
15-05-21 14:54
继电器,主控板上的光耦,充电电阻还是要查查的
15-05-21 15:51
谢谢各位的指导
15-05-21 21:16
把受伤害的部件都更换了。检测各路电压正不正常
15-05-22 07:23