主题:英威腾CHF100A75KW不定时跳过压
点击:756 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
31362187
入题。CHF100A的 75KW的变频器 新机器用了2年多了 现在不定时跳过压 有时候一天跳一次 有时跳2次 有时候又不跳 确定是变频器的问题 但是现在拉回来上电检测电压和实际电压一致,用吹风对主板加热也没见监视电压有什么特别变化,
15-05-20 18:23
1楼
编辑
引用
管理
1028410682
是什么样的过电压。OV1,OV2,OV3
.
去年我公司有一台CHF100A 55KW的跳UV欠电压,厂方来人修理,全部拆开检测,最后发现是散热风扇坏了,供你参考。
15-05-20 19:26
2楼
编辑
引用
管理
453414193
确定换一台同型号的变频器就不跳了?
15-05-20 19:38
3楼
编辑
引用
管理
muwu
是不是电压检测电路的电阻阻值不稳定呀!我修过英威腾CHF100 5.5Kw,电压检测点在开关变压器边上,有个R76(43K)电阻能报好几个警呢!印象深刻。
15-05-20 20:49