登录
首页 运动控制 运动控制
回帖 发帖
正文

主题:数控系统和步进驱动器的接线求助

点击:1159 回复:9


驱动器说明是按共阳或共阴的接法,但控制器输出的是4条线:脉冲+ 脉冲- 方向+ 方向-
应该如何接线?有懂的望指教,谢谢!
附件 360截图20150518183705528.jpg
附件 20150518_180744_545 (1).jpg
附件 20150518_180744_545 (2).jpg
最后修改:2015/5/19 11:45:42
15-05-18 21:52
 写的很清楚为何不会安?
15-05-20 19:37
DC+5V接nCP+       PUL-接nCP-     DC+5V接nDIR+    DIR-接nDIR-              DC+24V接DC24V  控制器输入报警信号接nALM     ENA-接nEN       外接串联合适的电阻
我感觉这样接你试一试。
15-05-21 10:10
图上不是很清楚嘛,驱动器的正极经电阻接控制器的vcc,电阻根据电压选取,负极接控制。
15-05-21 13:50
4楼
该帖内容不符合相关规定!
15-05-21 14:26

qd

驱动接口定义上不是画的很明白了表情
15-05-21 15:01
数控系统出来的四条线直接接到驱动器PUL和DIR上面,正接正,负接负。ENA接0V和5V,OUT应该是报警信号。这样就搞定了。
15-05-21 15:36
按你的说法连接,正常运行,谢谢
15-05-22 12:00

引用 cro178 在 2015/5/22 12:00:56 发言【内容省略】

查查系统使能是低电平输出还是高电平,我的接法能动起来,但是使能信号是直接给的,不受系统控制。
15-05-22 12:56
使能的功能好像是脱机用的,所以我没接,只接了方向和脉冲4根线
15-05-23 18:03

工控新闻