主题:问下富士VG7变频器怎么进去找不到参数设定的。。

点击:1162 回复:1

问下富士VG7变频器怎么进去找不到参数设定的,一般进去可以看到1到9的参数,可是这个进去只有3.OPR MNTR  4.I/O check 5.maint enanc  6.load fctr 7.alm inf 8.alm causf
最后修改:2015/5/17 10:15:45
15-05-17 10:15
RESET+上键,显示0000;改成FFFF,按Stop+func确认后,即可出现菜单1,2...