点击:676 回复:1

刚修的一台变频器,烧了三个IGBT单管,其它三个另外用电容档去测量,保证和正常的量得一样,把驱动部分坏的都处理好了。这个牌子的变频经常修,把握还是比较大的,装大管之前还用示波器测量了六路驱动波形,信心满满的装好了试机,马达也正常的转动,以为大功告成,但手无意中碰了下外壳,发觉被电了一下,不是静电的那种感觉。带着疑问,停机测量各线对地电阻 ,发现电源整流正端对地有2K电阻,是一个IGBT管的散热片对螺丝有条不明显的放电痕迹。看来马达能转还不能算变频完全修好,顺手测下各端子对地电阻,会少走很多弯路。
15-05-15 16:22
  这种情况比较特殊,也是经验财富,网友们是的注意下。
15-05-15 18:20