主题:求助三菱fx2n-64mr 时间继电器问题

点击:447 回复:5

我在工厂见到过三菱fx2n-64mr与tk6070ip配套的系统是别人写的程式。在流程上以0.1秒作时间单位看起来很憋扭。有什么办法把他的单位改成秒吗,还是三菱没有以秒为单位的时间继电器?
15-05-14 17:14
你改下触摸屏中以秒为单位的数据,输入的数据到PLC中做个乘以10,结果作为定时器的设定值就好了。
15-05-14 17:27
谢谢楼主学习啦!
15-05-14 18:03
PLC内定时器用的是100mS的时基,所以单位是0.1秒;
在屏上可以设定显示小数点一位,这样就对应起来了;
15-05-14 18:13
屏上面可以直接比例缩放
最后修改:2015/5/14 18:18:11
15-05-14 18:17
太感谢啦!
15-05-14 18:21