主题:s7-200有没有数字量输入或者是输出的统计功能呢?
点击:558 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
634972497
现在我想要统计输入点(启动的机台数)的个数,来实现给多段频率给风机来获得不同的负压进行除尘,现在不知道怎么统计输入点,求大神指教
15-05-12 09:22
1楼
编辑
引用
管理
fujifa
数一下输入的1的个数不就可以了么。
输入点IW放入MW中,与16进制数0001做与操作,结果为1就是该输入点为ON,那么计数器+1,然后将MW右移1位,继续与操作……………………
15-05-12 09:35
2楼
编辑
引用
管理
634972497
如果某一个或几个点突然消失了呢,也就是停机
15-05-12 09:48
3楼
编辑
引用
管理
fujifa
引用
634972497
在 2015/5/12 9:48:52 发言
【内容省略】
你如果只是统计台数的话,停机不影响计数。
如果要具体到哪几台停机的话,你需要做一个类似于表的功能:机台号 机台状态。
15-05-12 09:53
4楼
编辑
引用
管理
ypt1234
定时中断实时监测呗
15-05-12 09:54
5楼
编辑
引用
管理
634972497
引用
fujifa
在 2015/5/12 9:53:12 发言
【内容省略】
只需要统计点数就行
15-05-12 11:45
6楼
编辑
引用
管理
339402782
貌似没这样的指令,自己做一个吧
15-05-12 15:12
7楼
编辑
引用
管理
twtynijj
用运行反馈 接入PLC 就知道多少台在运行 然后该干点什么 就么干什