主题:防爆电梯安川变频器故障,拆下维修。
点击:851 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
fywsch
15-05-11 19:19
1楼
编辑
引用
管理
fywsch
拆拆都很麻烦的,要把电路板全拆下来才能卸下来。
15-05-11 19:24
2楼
编辑
引用
管理
fywsch
故障现象为无显示,不能运行。拆开发现PC7与C72有烧焦痕迹。
15-05-11 19:29
3楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
电源坏了吧
15-05-12 09:23
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
是的,今天有空把变频器装回去。
15-05-13 08:21
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
蛮新的吗?以前修过老式的安川,挂在墙上的难装难拆
15-05-13 09:35
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
是的,才两年不到,再加上没怎么使用。