主题:艾默生变频器EV1000-4T0037G-7 的故障现象 求老师帮助
点击:548 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
2385059287
我有一台艾默生变频器EV1000-4T0037G-7 利用面板可以操作 输出频率 电压 正常 但利用端子操作 面板有显示设定的多段速频率10HZ 或20HZ 但是面板RUN运行指示灯不亮 变频器没有输出。 是我的参数设定有问题还是变频器的问题 。请老师帮助分析 给予技术支持 。先谢谢
15-05-09 14:30
1楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
恢复出厂默认值。
15-05-09 14:38
2楼
编辑
引用
管理
2385059287
恢复出厂默认值不行
15-05-09 17:50
3楼
编辑
引用
管理
xquan
你只是连接了多段速端子,运行功能改为外部端子运行没有?并连接了运行端子没有…………
15-05-09 18:37
4楼
编辑
引用
管理
2940076060
爱默生变频器端子运行要接使能端子才能运行!
15-05-14 04:52
5楼
编辑
引用
管理
1778896916
楼上师傅,接使能端子是必须的吗?