ayyu1314
故障是接地故障!检查后发现驱动板上有一排接地保险(贴片500MA的)开路了!换上后加电,但我这里没有面板也无法式机不知道好坏!STS灯开始黄色灯闪几秒过后变红色灯闪!是什么意思!
15-05-08 14:03
1楼
编辑
引用
管理
xquan
故障存在,得想办法弄个面板
15-05-08 20:42
2楼
编辑
引用
管理
你好00000
找个面板看看报什么故障吧
15-05-09 08:33
3楼
编辑
引用
管理
ayyu1314
原来是用通讯控制的,不接通讯的话会不会报警???
15-05-09 10:18