登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于电磁阀的使用
点击:555 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
honghaii
昨天公司的设备使用的气路机械阀故障,现象是机械阀在关闭状态,但气缸还是动作(气缸应该在复位位置不动作),修理时发现气缸在不工作状态时,机械阀是工作状态,个人认为机械阀的工作逻辑有问题,会同领导后,经领导同意更改了机械阀的工作状态,(SMC VFM350-02-36)买不到。现在问题是这样改有什么不周到的地方,请大家指点,气路方面不太懂啊。
15-05-07 09:28
1楼
编辑
引用
管理
春雨1970
不明白你说的情况
15-05-07 10:51
2楼
编辑
引用
管理
305456779
逻辑改不改无所谓吧,只要更换电磁阀就可以了
15-05-07 11:05
3楼
编辑
引用
管理
honghaii
问题现在这个电磁阀都没现货,购买周期很长啊,现在就改的工作方式,当然工作的逻辑也变动了。
15-05-07 11:13
4楼
编辑
引用
管理
轨魂
有几个阀控制这一个气缸呢?
15-05-07 11:55
5楼
编辑
引用
管理
honghaii
就一个机械阀。
15-05-07 11:55
6楼
编辑
引用
管理
轨魂
这一个阀控制两路进气?
15-05-07 12:01
7楼
编辑
引用
管理
honghaii
对的没错就一个机械阀。
15-05-07 12:45