主题:求教PT100测得的温度值对应的数字值

点击:1008 回复:7

pt100热电阻接了温度变送器输出4-20ma经过PLC的AD模块后转化为数字值   那温度值怎么和数字值对应啊?
15-05-05 22:06
Pt100的测温范围对应4-20mA,4-20mA对应你模块的模拟量输入范围,那么模拟量输入范围就等同pt100的温度范围。
例如pt100的温度范围0-200度,模拟量模块信号输入范围0-4000,那么你接收到4mA信号时就是0度,接受20mA信号时对应4000,也就是200度,它们是线性关系。
15-05-06 05:58
有变送器那就主要看变送器设置的了
15-05-06 07:33
看变送器的输出对应量程了,输入到PLC里面量程就可以了
15-05-06 15:55
不知道你的plc输入是0~20还是4~20呀
15-05-06 19:33
自己看啊
15-05-06 21:05
即然是电流信号,那程序里数字值与热电阻值没关系
15-05-06 22:06
看一下温度变送器名牌,量程是多少。4~20mA的量程是20-4=16mA.
15-05-07 06:58