主题:西门子200中HC0和HC3存在地址重叠?
点击:792 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
289260567
欲用一台西门子200控制两台步进,用HSC0和HSC3的模式12分别计数两台步进的当前脉冲数,可是200软件的符号表显示HC0和HC3有地址重叠
15-05-05 20:33
1楼
编辑
引用
管理
289260567
15-05-05 20:38
2楼
编辑
引用
管理
289260567
各位大神,没人这样用过么?
15-05-05 20:45
3楼
编辑
引用
管理
wuyang750
没有这样用过 不过好像0和3有共用的io点
15-05-05 22:08
4楼
编辑
引用
管理
289260567
模式12 不用接线的 不需要输入点 只是从寄存器读出当前值
15-05-05 22:18