主题:丹佛斯FC311变频器
点击:1629 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
ayyu1314
FC311开机报A14接地故障!一般都是什么问题???
15-05-05 15:08
1楼
编辑
引用
管理
ayyu1314
原先是整流模块炸了!后换了一个就报接地故障!
15-05-05 15:10
2楼
编辑
引用
管理
ayyu1314
有大师帮帮忙啊!急!!!
15-05-05 15:13
3楼
编辑
引用
管理
ayyu1314
报A14按复位后报W66温度过低!
15-05-05 15:49
4楼
编辑
引用
管理
MoTuYLC
模块都炸了 仔细检查!
15-05-05 17:05
5楼
编辑
引用
管理
ayyu1314
是整流模块炸了!和驱动模块分开的!
15-05-05 17:36
6楼
编辑
引用
管理
MoTuYLC
周围元件查查!
15-05-06 10:46
7楼
编辑
引用
管理
ayyu1314
好了!
15-05-06 15:22
8楼
编辑
引用
管理
247373545
怎么好的?
15-05-06 15:24
9楼
编辑
引用
管理
ayyu1314
要装模块!
15-05-06 16:47