主题:【话题】新泵电流不正常(20150505)
点击:1789 回复:36
楼主
编辑
引用
管理
348751971
5.5kw的新水泵额定电流大概11A,安装后运行钳形表测三相电流分别为12.1A,12.5A,12.1A不论如何调节阀门,电流都降不下来,不知道什么原因。这种情况可以运行吗,如果热继调到12A会不会绕坏电机呢。
最后修改:
2015/5/6 8:53:58
15-05-04 18:10
1楼
编辑
引用
管理
LL6350
可以运行,观察看看,
15-05-04 18:21
2楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
有台90的160多个电流,也是降不下来,用了好几年还没坏
15-05-04 19:01
3楼
编辑
引用
管理
秀全
是什么样子的泵啊,潜水的尼绒绕组的话没有问题可以使的。看看你们那里的电压有多高啊。
15-05-04 19:01
4楼
编辑
引用
管理
1053370790
长期运行会出现发热,只要不超过80度问题不大。这种泵电机应该是小厂出的,质量有点不达标。
15-05-04 19:38
5楼
编辑
引用
管理
lliu1978
没啥大问题!用着吧!
15-05-04 20:00
6楼
编辑
引用
管理
fywsch
注意观察,先用着,应该没什么问题的。
15-05-04 20:01
7楼
编辑
引用
管理
wang4370
用着看一下吧,总不能就不用了吧,运行中仔细观察。
15-05-04 20:19
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
90KW吗??
要是90KW运行电流160多A的正常
15-05-04 20:33
9楼
编辑
引用
管理
1920395409
大1个电流没有啥问题的。
15-05-04 21:09